Bah voilà on y est ,après l absence de vanne de visite ,les économies faites sur l épaisseur des cuivres des évaporateurs ,maintenant on s attaque a l utilité du deshy sur un circuit frigo.
Une cellule acfri d a peu près 5 ans 'aucun deshy d origine car constaté sur une autre cellule de la même marque
Symptômes de la panne :pas de froid, aux mano la bp passe sous les zéros bars.
Après démontage ,filtre buse rempli d'une "poussière noire",buse bouché et impossible a sortir du détendeur+ forte odeur d acidité.
Je soupçonne donc un vernis d enroulement en cours de désagrégation ,soit compresseur HS,détendeur HS ,nettoyage circuit complet a faire .
Bien sur le frigoriste est tenu de faire toute ces manipulations dans les règles de l art ,mais pendant ce temps les fabricant ont la grande liberté de nous vendre de la merde a pris fort.
Non mais pourquoi s emmerde t on a faire bien?