Forum » » Froid Co Partages d'expériences » » Fuites sur les evaporateurs en alu
Posté : 28-04-2015 23:10
Bonsoir à tous!!!
Je remonte ce fil car ces problèmes de fuites sur les batteries ne cessent pas.
Même sur des batteries de 2015 on a des fuites, il est pourtant évident que le constructeur a changé d'alliage de brasure (aspect différent). J'en ai récemment démonté une de 2013 pour réparer une fuite inaccessible et il y avait une bonne dizaine de points de faiblesse en plus de la fuite.
Je n’ose pas imaginer l'état des autres batteries de 2013... snif snif snif snif snif
C'est pareil chez vous?
PS: des meubles Bonnet/Costan pour l'essentiel...
le froid est un état d'esprit.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8657&forum=80