Forum » » Froid Co Partages d'expériences » » passage d une vitrine verticale vitrée negatif en positif ?
Posté : 10-05-2016 17:45
Je comprend pas mes réponses ne se voient plus
Pour résumer je disais , pour les soucis de condensation éventuelles sur les vitrages , il,existe des contrôleurs de chauffe de cordons chauffant qui fonctionnent sur la base de triacs .
Pour le pas d'aillette çe n'est plus un probleme et meme un avantage car plus de puissançe dispo au m linéaire .
Pour le retour d'huile c'est la bonne sélection des diamètres de tubes et syphon contre syphon et pente qui assureront le retour .
Je prendrai un meuble de meme longueur en positif puis je regarderai comment il est tuyauté afin d'avoir via les abaques , la puissançe dispo estimative .
Demande à Bonnet la,puissançe de leur échangeur en positif , je pense qu'ils auront l'info quelque part .
Pour en revenir aux cordons tu ne te serviras que de ceux dans la porte vitrée , inutile de câbler les autres , par contre ils seront câblés ou plutôt reliés ensemble dans la partie haute de goulotte horizontale .
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10699&forum=80