website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Froid Co Partages d'expériences » » passage d une vitrine verticale vitrée negatif en positif ?


Posté : 10-05-2016 20:10 icone du post

Bonjour les gars,
Citation : mars Pour le pas d'ailette çe n'est plus un probleme et meme un avantage car plus de puissançe dispo au m linéaire.

Ah bon? ... J'aurais plutôt pensé l'inverse...

Vu le pas d'ailettes en négatif ( généralement 10mm ) et le pas d'ailettes en positif ( généralement 7mm ), au m linéaire ... tu auras donc plus d'ailettes ( et donc, plus d'échanges ) en positif, à condition de respecter les règles.

Dans le cas présent, hyoga ne nous dit pas qu'il compte changer l'évapo ... donc l'échange serait plus limité.
Par contre, là où il serait " avantagé ", ce sera au niveau des prises en glace ( ben oui, les ailettes sont plus espacées ... donc ca se bouchera " moins facilement " )

@+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10699&forum=80