Bonjour,
Si la pression d'épreuve le permet, c'est possible. Les fabricants donnent à minima la pression de service.
L'huile n'est pas un problème dans la batterie, mais le sera dans le tube vapeur.
Il faut recalculer la vitesse du gaz HP. Si la vitesse est insuffisante, il faudra un troisième tube vapeur pour le mode chaud. Le liquide ne sera pas un problème car l'huile est "dissous" dans le fluide liquéfié.
L'automatisme en place devra être remplacé pour gérer les dégivrages unité extérieur et pour équilibrer le remplissage des unités intérieurs.
@+