Bonjour,
A quelle DT fonctionne ce condenseur ? Un gros DT n'est pas rentable car le système va énormément dégivrer.
Condenseur horizontale, en V, verticale ? Ailette traitée ?
Le pas d'ailette ? Un pas de 3.5/4 fera dégivrer toutes les 10 minutes à 45 minutes suivant l'humidité extérieur en programmant un intervalle variable.
Votre schéma frigo ne tient pas compte des pertes de charge des tubes et il y a forcément une unité plus avantagée que les autres. Il faut gérer le remplissage de chaque unité en chauffage.
De plus, je pense que les piquage sur la ligne vapeur arrive par le dessus. C'est bon en froid mais pas en chaud où le piquage est par dessous pour ramener l'huile. L'astuce serait d'utiliser des refnet pour corriger sans avoir à tirer une deuxième ligne vapeur.
Pour l'automatisme, vous allez être obligé d'utiliser un PLC pour gérer l'ensemble.
A moins d'un hygrométrie à tenir, je ne comprend pas pourquoi ce système a été calculé avec des dégivrages pour une ambiance de 14°C. Il suffisait de prévoir un DT plus petit sur les évapos pour s'en passer.
@+