Tes flotteurs sont des comme des "chasses d'eau", dés que le liquide fait monter le flotteur, le liquide est chassé dans l'échangeur suivant, tu ne gère aucun autre niveau.

A la limite tu as juste les piquages N3 et N4 sur le condenseur pour assurer le l'ouverture du flotteur HP seulement lorsque tu as le niveau suffisant pour le sous-refroidissement. (c'est peut-être ce que tu as essayé de dire, j'ai pas compris)

Si ton niveau évaporateur change c'est uniquement si tu as trop ou pas assez de fluide dans l'installation. Toutes les installations n'ont pas forcement des vannes de régulation ou de contrôle de niveau.

a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D