Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » Retrofit compresseur a vis
Posté : 20-09-2019 14:49
Bonjour,
tes compresseurs datent d'avant 2010 (car ce sont des CSH8561, et gamme a changé en 20110 pour les CSH8563) donc tu devras faire un changement de joints.
tu peux éventuellement faire un retrofit au R448Aou R449A, la température de refoulement sera encore acceptable à ton régime de fonctionnement sans ajout de refroidissement d'huile.
les compresseurs CSH sont des compresseurs à vis semi-hermétiques avec séparateur d'huile intégré, mais optimisés pour des fluides comme le R134a : compte tenu de l'application avec du R404A le taux d'entrainement d'huile sera plus important, j'imagine qu'il y a un séparateur d'huile secondaire.