Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » Retrofit compresseur a vis
Posté : 01-10-2024 14:58
Citation : MatBZHBonjour, Pour le retrofit des compresseurs à vis, voici les essentiels : Fluide de remplacement : Opte pour R449A ou R452A, vérifie la compatibilité avec les Bitzer. Compatibilité : Assure-toi que les détendeurs et autres composants sont adaptés au nouveau fluide. Automate : Consulte un technicien pour les ajustements nécessaires. Fuites : Répare toute fuite avant le retrofit. Refroidissement d'huile : Vérifie la compatibilité sans refroidissement d'huile.
Bonjour a tous, je viens vers vous pour avoir des avis ou retour d’expérience concernant les retrofit des compresseurs a vis. J'ai sur un site ( station de conditionnement de légumes ) une installation profroid de 2005 qui se compose de 4 circuits sur deux échangeurs ciat pour refroidir une boucle d'eau glycolée. Les compresseurs sont des bitzer csh8561-125y-40p, régime -15/+35 au r404a ( 200kg par circuit ), avec sous refroidisseur de liquide, le tout piloté par un automate Modicon TSX Micro. La consigne de la boucle est a -5. Les détendeurs sont des siemens MVL 661.20.2,5. A votre avis, quel fluide serais le plus approprié pour un retrofit, il se trouve que j'ai un des circuits qui est quasiment vide suite a une grosse fuite, il serait dommage de repartir sur du r404 a l'heure actuelle. Je suis conscient qu'un retrofit entrainera certainement beaucoup plus de complication que le fait de trouver le fluide le plus adapté. Au niveau automate je n'ai pas accès au programme en niveau A, la régulation du détendeur devra surement être remplacé. Je précise également qu'il n'y a pas de refroidissement d'huile externe. Je suis preneur de toutes infos qui pourra nous faire avancer sur le sujet, n’hésitez pas si vous voulez plus d'infos. Bonne journée a tous et merci d'avance à ceux qui prendront la peine de me répondre.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12292&forum=81