Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » retrofit
Posté : 18-08-2010 21:59
Citation : nh3
Salut
Pour la question du retrofit, je pense qu'envisager de continuer au R22 est une option à oublier définitivement.
Pour un installation du type de celle de Jerome44 on peut peut-être envisager le R404a ou le R507.
J'ai déjà lu dans plusieurs rapports que l'on pouvait faire fonctionner des intallations par pompe avec du R404a ou du R507, mais je n'ai jamais eu d'échos concrets.
Quelqu'un a-t-il déjà eu l'occasion de voir une telle installation fonctionner avec du R404a?