Posté : 18-11-2010 21:11 icone du post

bonsoir, juste pour resumer simple, le tiroir de VI est une régulation du compresseur lorsque celui ci est a 100% de sa capacité (tiroir du puissance)
L'action se fait sur un orifice au niveau du refoulement qui ouvre ou ferme selon le rapport pression de refoulement / pression d'aspiration
Selon le résultat tu optimises le volume interne de ta vis d'ou ton rendement (COP)

En essayant t'avoir eclaircit sur le VI