salut,
faycal, sur une centrale au niveau HP il y a 3 sous ensemble distinct, la désurchauffe qui est la différence entre la température des gaz refoulés et la température de condensation (lue sur tes manos), la condensation, et le sous refroidissement, ces trois phases normalement à pression constante. La désurchauffe se fait hormis s'il y a de tres tres longues tuyauteries, dans ton condenseur, et peut etre recuperée avec un désurchauffeur, mais sur l'instal citée ci dessus il n'y en a pas.