Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » L'azote liquide en application au froid ?
Posté : 30-05-2012 23:34
Salut,
J'ai un client qui dispose de ce genre d'installation en plus d'avoir des groupes froid qui font le même process a côté.
En gros on tourne avec une cascade sur du R23 pour descendre a -70°C alors que son autre installation a l'azote débite d'une énorme cuve air liquide.
Peut-être que j'y passerai au mois d'aout, j'essayerai si c'est le cas de prendre quelques infos s'ils veulent bien m'en donner^^
En gros pour résumer selon ce que j’entends, ça coûte très cher de tourner avec de l'azote liquide mais en terme de mise en œuvre ça serais plus simple car tu saura pertinemment descendre en cryo avec ce fluide via des techniques qui existe déjà alors qu'un groupe froid va très vite être limité de part les fréon qu'on utilise le R22 tu tourne a -1 bar pour faire ton -70°C par exemple^^, le R23 va te demander une installation en cascade avec un prix du kg de R23 phénoménal avec groupe de maintien a l'arrêt ou vase d’expansion... etc
Pour ceux qu'on a en fonctionnement au R23 le client en est très satisfait niveau conso élec et si on a pas déjà "rétrofité" celui a l'azote c'est tout simplement parce que nos compresseurs ne suivent plus niveau puissance^^ mais bon je m'inquiète pas on va en trouver un, il y a tout ce qu'il faut sur le marché :)
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4772&forum=81