detente
SALUT JP
OUI MAIS SI ON FAIT UN BILAN, QUEL EST LA SURCONSOMATION ELECTRIQUE DE LA CENTRALE POSITIVE POUR CONDENSER LE CO2????
Salut!
Le dimensionnement de la centrale positive est fait en ajoutant la puissance de condensation de la négative à la puissance positive du magasin (en gros... souvent on fait de la récup en désurchauffant le CO2
). Cela est beaucoup plus économique (en investissement et en exploitation) et plus commode à faire et à réguler que du transcritique... Même si ça oblige à mettre une centrale positive plus grosse. La surconsommation dépendra du COP de la positive
.
le froid est un état d'esprit.