Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » NH3 et CO2 en GMS
Posté : 17-03-2013 11:14
Salut,
En fait tu monte tes compresseurs a 50 Hz ou tu les démarre a 50Hz pour ensuite monter les étages ? C'est pas l'inverse normalement d'abord les étages a 25Hz puis tu monte ta fréquence ? Ou j'ai mal compris
Logiquement si tu veut vraiment gagner sur ta variation de vitesse ça sert a rien de les faire toucher les 50 ou 60 Hz. A 50 Hz c'est comme si ton compresseur était en direct et a 60Hz c'est comme si tu était chez les US en direct. En gros tu gagne en puissance (environ 15%) mais ton Intensité absorbé grimpe de tout autant ! si ton COP est de 2.55 a 50Hz il sera de 2.50 a 60 Hz. ça devrait juste te permettre d'avoir des compresseurs plus petit mais boosté de 15% de puissance.
Si on veut atteindre des COP de 10 ou plus c'est entre 25 et 35/40 Hz qu'il faudrait concentrer la régule, après tout tu peut très bien avoir un COP de 3 avec une BP nikel, 2 compresseurs et avoir un COP de 8 avec 3 compresseurs et toujours une BP nikel.
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6009&forum=81