Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » NH3 et CO2 en GMS
Posté : 19-03-2013 22:11
Bonsoir
Pour répondre à JP
1-Il n'y a pas de gestion de VI sur ces compresseurs
2-CR4 est l'electrovanne clignotante de régulation, je ne vois pas de quelles spires tu parles
3-Les protection moteur et huile sont dans l'armoire élec
4-La vanne de retenue d'huile est un piston mécanique, tu controle sa position pour etre sur quelle soit ouverte en fonctionnement et quelle soit fermée à l'arret car il n'y a pas de VEM sur la ligne d'huile
Pour repondre à Apprenti
Pourquoi cette question, je vois pas l'interet de savoir si l'enseigne est un carrefour contact ou un auchan à Lille ou à Biarritz
L'important est la présentation de la machine non?
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6009&forum=81