Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » NH3 et CO2 en GMS
Posté : 20-03-2013 18:44
Salut motiok
En effet le but recherché est le meilleur compromis entre consommation et nombre de demarrage
Par contre pour en revenir à ton cop de 10 (meme 7-8) si tu diminues ta frequence au mini donc demi puissance elec tu te retrouves également à demi puissance frigo donc le cop ne doit pas varier du simple au double
Comment tu expliques tes résultats sur ton banc d'essai, je vois pas comment à 50% élec tu as la meme puissance frigo qu'a 100% ??????
De toute facon j'y retourne pour faire des relevés vous tiendrait au courant
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6009&forum=81