Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » [Résolu] - Le CO2 Subcritique !!
Posté : 25-03-2013 19:11
Bonsoir a tous
Dans un premier temps je dirais
Des clapet anti retour en parallele sur les vannes a mains des postes froid.
Des detecteurs de fuites fixe a l'interieur des chambres froide.
Detecteur de fuite fixe en salle des machines
Voyant de report de defaut en cas d'alarme sur les detecteurs de fuite
Affichage specifiique a l'entree des locaux
Extracteur salle des machine ( et normalement dans les chambres froide aussi)
Mise a l'arret de la centrale co2 en cas de de non fonctionnement de la centrale positive (securite ou regulation)
Un groupe de maintien de pression
Des soupape de securite sur les compresseurs
Des soupapes de securite sur les lignes (hp comme bp)
Je conseille de mettre des vannes a main speciale co2
En general tu as un pressostat hp a rearmement manuel sur la centrale co2
Voila ce qui me vient a l'esprit sur la securité, j'en oublie certainement, mais cela reviendra surement a moins que d'autre ne complete
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6317&forum=81