website logo
Auteur
avatar
fabien76

Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » TAR


Posté : 05-07-2013 22:09 icone du post

salut si c'est electrovanne régleur et non floteur, nh3 le top de faire monter le niveau de liquide du reservoir hp puis chasser en point haut peut utilisé car dangereux. moi sur les installations sur lesquelle j'ai travaillé il y avait un piquage entre sortie tar (condenseur évaporatif) et dessus du réservoir hp avec vanne de purge. Sur nh3 les incondensables sont coincés entre le liquide et phase gazeuse car nh3 plus léger, alor ne t inquiéte si tu chasse le gaz nh3 avant l air(incondensables). Motiok a raison sur flotteur.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6819&forum=81