Posté : 19-08-2013 22:20 icone du post

salut les gars,

j'aimerais connaitre vos methodes pour faire revenir l'huile piégée dans des évap en régime noyé. en l'occurrence des évap ventilés pour tunnel de surgélation.

Ces tunnels ne s'arrêtent que le dimanche, le dégivrage est à eau chaude.

Gaz R404a, huile BSE 170, régime -38/32

Décocteur avec échangeur à plaque :
liquide HP 28°C, sortie -12°C vers réservoir MP
liquide BP -32°C (sous pression des pompes frigo), surchauffe 8K

Pensez vous, qu'en mettant un chauffage dans le tunnel (à l'arrêt donc), de facon à monter la température du tunnel à 30/35 °C, l'huile beaucoup plus fluide pourra aisément revenir au démarrage de la centrale?