Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » huile piégée
Posté : 20-08-2013 19:02
Citation :
Motiok
Salut,
En toute logique si tu es en régime noyé tu ne devrais pas avoir de surchauffe sur tes évap
, tu rentre 100% liquide et tu sors moitié gaz moitié liquide.
Donc pour le retour d'huile ça revient avec le liquide jusque la bouteille BP.
ça pose des problèmes actuellement ou c'est question d'optimiser ?
a+
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
salut motiok,
les 8K de surchauffe c'est sur la régul électronique du décocteur
D'un coté entrée en HP à 28°C et sortie vers la MP à -12°C et de l'autre côté -32°C poussé par les pômpes frigo et 2 sorties à l'équerre ( verticale vers le haut de la bouteille BP et sur l'horizontale la récup de l'huile, surchauffée de 8K, dirigée vers l'aspi compresseur).
En fait la semaine derniére j'ai eu des préalarme niveau bas séparateur, donc je suppose que l'huile est quelque part, soit dans les évap soit dans le séparateur BP..
a+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7018&forum=81