Salut,
Contant que tu es pu récupérer ton huile attention a ne pas trop en avoir non plus

Pour avoir changé ton capteur BP c'est qu'il été décalé ? HS ?

C'est peut-être simplement tes petites fuites ici et là qui ont commencé a mal alimenter tes évapo et donc piégé ton huile (même 1 seul ça doit déjà faire pas mal de litres), le début des problèmes tout doucement... mais j'en viens tout de même a une question : quel est l'état du fluide en sortie des évaporateurs aujourd'hui ?

Assure toi bien qu'ils sont bien tous noyé sinon tu risque de rebloquer ton huile prochainement. Au pire ferme 1 évapo par tunnel, puisque qu'apparemment tu ne faisait déjà pas la puissance et ton client a pas l'air de s'en être aperçu

Ta régule des compresseurs c'est sur la BP ? ils ont quoi comme consigne ?

a+