Bonjour,
je ne sais pas si c'est de celui que tu parles qui est référencé chez Kriwan et Bitzer sous une appelations differente (Delta P).
https://www.google.fr/#q=kriwan+delta+p&spell=1
E" target="_blank" class="" class="noir">http://www.bitzer.de/download/download.php?P=/doc/&N=kt-170-6.pdf& ccode=DE

Copeland
EN_TI_D070801_OilPressureSafety_0.pdf" target="_blank" class="" class="noir">http://www.emersonclimate.com/europe/ProductDocuments/CopelandLite rature/EN_TI_D070801_OilPressureSafety_0.pdf

ou plus clairement
fil marron = phase: précédé par un contact auxiliaire du contacteur compresseur KM
fil noir = neutre
fil rouge: entrée du contact du pressostat d'huile précédé par le contact du Kriwan (14)
fil orange: sortie du contact allant vers les pressostats HP/BP sécurité par exemple.