puis la centrale qui vas avec, il manque un ventilateur extracteur, il fau asservir le 1er seuil de déclenchement a la ventilation et le 2nd seuil chatouiller la bobine du disjoncteur général,,, mais mon client n'a que225kg d'nh3Cet article provient de Le site des frigoristes