Posté : 09-12-2013 20:02
détente,
je te conseille oldham. tu vas un peu casquer mais c'est du bon. pour les seuils effectivement on peu revoir à la hausse ce que t'a donné notre ami chouchen
ton coffret de détection devra avoir une alimentation à part,
ton extracteur de SDM devra être ATEX et de préférence à rejet d'air vertical ( consulte Liftasud ou AREM)
attention, le débit d'air à extraire se calcule...