Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » Detection NH3
Posté : 22-12-2013 19:38
salut détente
voici la formule:
50 x racine cubique de la masse de NH3 au carré
accroche toi !! mais c'est la formule pour calculer le débit à extraire en m3/h
soit en langage excel:
=50*(F9^2)^0,333333333333333
le tout sans dépasser 15 fois le volume de la sdm et en restant dans la limite de ce qui a été défini lors de l'étude de danger
je suis d'accord, c'est pas drôle
Cet article provient de Le site des frigoristes