Posté : 22-02-2014 23:20 icone du post

Salut,

Si oui vers quel fabricant de freon c'est il tourné?
Gazechim ou Calorie avec container de 1000L

Le camion citerne est il equipé de pompes pour récuperer le R22?
jamais vu de camion citerne a part sur des sites chimiques

A quel niveau de vide peut on techniquement arriver?
logiquement au vide c'est un circuit frigo... légalement ça dépend du volume de ton circuit, pour les petits volumes -0.8bar, pour les gros -0.3 bar ou quelque chose dans le genre, m'en souviens plus...

Pour l'huile à quel niveau de dépollution peut on raisonnablement arriver?
Bah faut vider tout tes réservoirs au maximum mais t'aura toujours de l'huile quand tu découpera tes tubes, pour ça que si tu réutilise l'installation il faut prévoir des vidanges d'huile après redémarrage, analyses..etc

Des dispositions reglementaires particulieres existent t'elles pour ce type d'installations?
peser tout ce que tu sors et remplir les Bordereaux de Suivis de Déchets pour prouver que le fluide a été récupéré et qu'il est bien arrivé au centre de traitement du fournisseur. Tu n'a pas le droit de le réutiliser directement derrière, après le coup des groupes de régénération je connais pas.