website logo
Auteur
avatar
phill001

Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » evaporateur eau de mer


Posté : 20-03-2014 21:18 icone du post

bon... merci à tous pour vos contributions!

la toxicité... je n'y aurrais pas pensé!

le bac à biere : c'est des étages d'echanges supplementaires... avec un petit chiller et des echangeurs inox... c'est plus simple... et c'est mon quotidien, certainement moins economique à l'installation.

Chez des negociants en coquillages, j'ai vu des echangeurs inox ds des bassins, imergés depuis une dizaine d'années... 2 coup de karcher par an pour le depot verdatre, et l'inox ne presente pas de signe d'oxydation marquée... du 316.?.

L'idée de base etait de ne pas deplacer l'eau. le bullage/oxygenation suffit pour faire de la convection.
Si on deplace l'eau, un chiller "piscine" avec echangeur titane peut aussi faire l'affaire...$$$...

on progresse!
merci à vous!
Philippe