Citation : phill001 

salut

pour le calcul du tube...
il existe ds le vinicole des "cryocannes" : 10 à 15.000 frigories s'echangent ds 3 ou 4 epingles de 2.5m chacunes en inox d'un diam de 1/2 ou 5/8...que l'on plonge ds le liquide à traiter. je trouve le métré ci dessus un peu long... mais ça reste une observation de terrain... je ne connais pas la theorie.



mais de rien .... ca m'as fait plaisir de te faire ton calcul pour rien.
la puissance c'est avant tout pour assurer une vitesse de descente et compenser les apports calo qui viennent de l'ai ambiant.

donc soit tu peux mettre un Groupe de 1,5 KW (un compresseur de split 9000 btu sera déja trop puissant foufou)
cela prendra juste plus de temps.

après tu nous parle de tes cryocannes qui échangent 15 000 Fg pour 10 ml de tube (soit 18 KWh), certe... mais en combien de temps ??? quelle température d'évaporation du FF dans tes cannes?? quelle température de ta cuve??
bref tout ca c'est bien floue

ce qui est rassurant c'est que tu as déja une bonne idée de la puissance qu'il te faut .

1,5 KW soit 1305 Fg donc avec le rendement de tes cannes (15.000n Fg en 10 ml)ca te donne un échangeur de moins d'un métre
tu viens de faire des économies fort

bien évidement tes cannes doivent avoir baigné dans un flux d'eau.
le valeurs données dans ma réponses sont pour un refroidissement en statique dans un bac d'eau .

après comme tu dis il y a la théorie et la pratique .... heuressement c'est toi qui te chargera de la seconde ... bon courage jesors