Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » Azote liquide
Posté : 20-05-2014 20:51
Salut JPO.
la solution est rentable en France "si et seulement si" l'azote gazeux produit par l'évaporation de l'azote liquide est récupéré pour un quelconque process.
j'ai déja eu le cas sur une instal de condensation de solvant ( -70 °C) et le réseau azote de l'usine était en partie alimenté par mon azote gazeux produit.
il faut bien sur prévoir tout ce qu'il faut :
soupape de sécurité, vanne de réglage de pression et un autre moyen d'amener de l'azote quand ton surgélateur n'aura pas besoin de tourner.
pour info a l'époque mon instal consommait les 3/4 d'un semi remorque de livraison par semaine .
et c'était rentable et surtout efficace !!!!
sortis de ce genre de contexte je suis d'accord avec Karl , pas intéressant
niveau prix.
a plouf
Cet article provient de Le site des frigoristes