Salut,

Si ton installation est bien entretenu, qu'il n'y a pas d'erreurs de manipulation et que ta BP est supérieur a la pression atmosphérique il n'y a pas de raison d'avoir des incondensables.

Les systèmes automatique j'en ai déjà vu mais sur une install où la BP est a -1 bar et où c'est régulier d'avoir des entrées d'air (surgélateurs a plaques bourré de flexibles...).

Sinon forcer le client a sortir de son bureau pour aller de temps en temps regarder la HP, donner un petit coup de purge, faire les niveau d'huile, ses relevés...etc c'est pas mal aussi