Posté : 17-08-2014 13:53 icone du post

Salut,

En général c'est la salle des machines qui fait office de rétention (petit muret monté aux entrées) ou alors une fosse sous la bouteille BP s'il y en a une. Je te dirais bien que c'est en fonction de la quantité d'NH3 mais j'ai pas de textes réglementaire pour valider

Les cuves d'appoint glycol doivent être sur une rétention de volume équivalent a la cuve qui est dessus. Le ballon tampon ça m'étonnerai beaucoup.

Non pas d'eau pluviale dans la SDM, tu devrais avoir un puisard qui devrait partir a l'égout mais la canalisation est obstrué par une vanne que tu ne peux ouvrir que manuellement quand t'a besoin d'évacuer quelque chose.
Le jour où ta SDM est remplie d'ammoniac liquide... tu verra avec les pompiers ce qu'il faut faire pour l'évacuer help
Pour l'eau qui dégivre des échangeurs, vannes et autres normalement t'a des bacs de rétention en dessous avec un PVC pour évacuer l'eau.

a+