Citation : netsu 

Salut!

Le principal avantage du CO2 qu'il soit transcritique ou subcritique est de t’affranchir de la lourdeur réglementaire des fluides NH3, HFC, HCFC... Tu fait ce que tu veut (dégazer, recharger...)
Le fluide n'est pas cher
Les machines et tubes sont bien plus petites et compacts
Les rendements énergétiques sont bons, mais pas transcendantal (surtout les cascades, le transcritique est meilleur à condition qu'il na face pas trop chaud)

MAIS ATTENTION!!!!!
Les dangers du CO2 existent et sont bien réels:
Il est asphyxiant (voire pire)
Son utilisation implique des pressions (très) élevées : jusques 120 bars en HP en transcritique.
Le gros du matériel que l'on utilise pour HFC et CO2 subcritique est donné pour 45 à 48 bars... le CO2 donne 13.5°C à 48 bars =====> danger de rupture en cas de piégeage de fluide entre deux vannes sans échappatoires...



Non exhaustif, loin de là...
le froid est un état d'esprit.
 


Le vrai danger du CO2 est là, dans les pression et le risque de casse du matériel lors d'une intervention mal menée!!!!!!!!!!!!!

Trop peu en parlent! mais le risque est réel et des accidents auront lieu si on se concentre sur sa toxicité qui est toute relative en oubliant cet état de fait!!!!!!!!!!!!!!!!!!


EDIT grammaire