website logo
Auteur
avatar
nh3

Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » retrofit


Posté : 19-07-2009 10:29 icone du post

Salut

Pour la question du retrofit, je pense qu'envisager de continuer au R22 est une option à oublier définitivement.

Pour un installation du type de celle de Jerome44 on peut peut-être envisager le R404a ou le R507.
Plein de paramètres à prendre en compte : le remplacement de l'huile, les joints à remplacer sur tous les organes, la baisse du COP de l'installation (attention aux puissances absorbées par le moteurs !!!!) et j'en passe.

L'étude par les fournisseurs ...........on oublie aussi ce n'est pas leur métier mais celui du frigoristeà part pour les petites installations. Par contre mon cher discus, des installations comme ça il y en a des milliers et une tonne et demi ça reste une petite installation.

Dans beaucoup de cas, on sera obligé de repartir sur des salles des machines neuves, avec caloporteur type glycol pour le positif, caloporteur CO2 ou CO2 en compression pour le négatif avec ammoniac à l'étage HP. Je ne crois pas trop à l'avenir du R404 ......dans quelques années on risque de le voir interdire comme le R22
''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1084&forum=81