Bonsoir, ta charge au R407 sera inférieur au 22 , l'huile devra être remplacée , tes filtres aussi.
Le reglage des détendeurs est possible.
Certains ne remplaceront ni huile ni filtres pour des économies, mais le sérieux c'est mieux .
Aussi possible que tu ne récuperes pas autant de 22 qu'il est un indiqué, alors te fais pas piègera, commence par 80% de ta charge initiale .