website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » Rétrofit R22 vers R407c ou R422d si huile POE


Posté : 10-02-2015 20:24 icone du post

Bonsoir,

comme mars:

si tu passes au R407C tu remplace l'huile par de la POE.

car c'est sur: ton huile actuelle n'est pas compatible avec le 407; acide ou pas!

réglage détendeur possible mais remplacement préconisé

et alors bien surveiller la charge pour être sûr de ne pas en mettre plus que prévu sinon tu pourras remplacer le compresseur aussi snif

maintenant, oui tu as oublié quelque chose: qu'as-tu comme compresseur sur ta bécane?? as-tu été sur le site du fabricant pour y lire ses compatibilités??

car suivant le cas il vaut peut-être mieux de passer au R422 et ce sans changement d'huile afin de préserver certains bourrages et joint...

et si c'est le cas: charge à 90% de la quantité de R22 initiale et ensuite ajouter avec précautions en contrôlant les réglages mais sûr 5% de moins que de R22.

à+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9436&forum=81