Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » Rétrofit R22 vers R407c ou R422d si huile POE
Posté : 10-02-2015 20:55
salut
j'ai pas mal de rooftop de 1998 en maintenance en contrat P3, j'ai remplacée des compresseurs et changer le R22 par du R407c assez regulierement, et j'ai pas de retour a ce jour . Par contre , il est clair qu'il faut remplacer l'huile du compresseur .
j'ai gardé le detendeur ( aucun soucis pour ça ) , remplace l'huile, c'est un peu obligé, j'avais le choix aussi d'utiliser du fluide RS, mais le probleme c'est qu'ils ont une tendence a etre plus froid en fin de compression et le rejet de chaleur risque d'etre moins bon pour chauffer .
voilà
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9436&forum=81