Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » Comprendre le CO2


Posté : 12-07-2015 12:52 icone du post

Bonjour à tous

Pour ma part une quarantaine d’installation en subcritique, pas de soucis cet été, et une installation en transcritique pas de soucis non plus de ce côté là.
Ont a également eu une coupure électrique de 5H00 sur l'une d'elle, et pas de soucis non plus le groupe de maintien de pression a bien fait son rôle...
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite