Merci netsu ca fait plaisir, ouff je pensais que ça passais inaperçu

Vous avez tres bien résume netsu et TINOU le but étant d’arrêter la centrale comme si c'etait du R404A

Il y a trois type de centrales pressions 45 bar actuellement les standard 60 bar beaucoup plus rare, et 90 bar qui devrais etre très rapidement les nouveaux standards

Au début on avais prévu une vanne trois vois avec deux soupapes 60 bar et 90 bar si on arrête la centrale longtemps on bascule sur 90 bar
On est entièrement inox etiré sans soudures et raccords double bagues
le plus dur c'est de trouver les vannes filtres ... qui la plus part du temps viennent pas du monde du froid (trop en retard) mais plutôt de l'industrie pétrochimique.


On a trouvé des evap à 80 bar mais le meuble frigo le plus haut trouvé c'est 60 bars

qui va investir dans ce type de centrale à 90 bar??? en bien ça ne devrais pas ce passer comme ça, c'est plutôt qui veux travailler avec Carrefour??? qui imposent l'année prochaine toutes leurs transcritiques en 90 bar!
En général il faut qu'une grande marque montre la voie pour que toutes les autres suivent.
Plut^t cool notre métier en ce moment ça change tout le temps!
Bon faut suivre aussi...
A+
JPO