Salut tout le monde
Attention il est pas rare de dépasser les 120° la sécurité d'arrêt étant à 140°
Donc je pense que ta soupape a eu une défaillance 
De vécu je n'ai jamais vu une soupape qui crache par rapport à une température en froid d'ailleurs je vois pas l'intérêt autant tout arrêter avant
C'est le principe de l'AKPC 781 qui coupe un puis deux puis ... Avant 140° de température de refoulement 
Après ces soupapes doivent avoir un intérêt sur les réseaux d'eau chaude ou vapeur 