Retour au sérieux:
Citation : detente
1.2MW en co2 pomper en positif, contenant peut être +/-20T ???
Pour 500-700kw il n'y en a pas une tonne. C'est un constat de terrain. C'est à -4/-6°Csat et en froid commercial, donc avec un réseau plutôt étendu et ramifié qui est peu favorable à de faibles charges. 20T pour 1MW ça colle plus avec le glycol qu'avec le CO2 pompé.
Encore une fois, renseigne toi, questionne les gens autours de toi vu que tu ne me croira pas, regarde les gammes de pompes à CO2 chez Hermetic-pumpen ou WITT... Des petits modèles pour 500-700kW. Ce matériel existe, même si il n'est pas uniquement destiné au froid mais aussi (et surtout) à l’industrie chimique...
je ne travaille pas encore sur des machines très au delà du mégawatt. On a juste quelques centrales vis au NH3 ou HFC... Si il existe encore des verrou technologique qui empêchent de faire 2,3 ou plus MW en NH3/CO2pompé positif, Je suis parfaitement prêt a l'apprendre.
J'en doute fort pour le moment.
La technologie évolue: il y a pas 15 ans, on pompait carrément du R404a... Avec 10kg de fluide par kW. Voire plus.
fortich fortich fortich
le froid est un état d'esprit.
jesors
Message édité par : netsu / 14-08-2015 00:43