Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » [Résolu] - Passer d'un dégivrage électrique à un dégivrage par inversion de cycle


Posté : 19-09-2015 16:38 icone du post

bonjour ,
oui c'est envisageable " fesable" et pourquoi pas pas un degivrage par gaz chaud ?
pour le degivrage par v4v t'aura plus de modif a faire .
- detendeur biflow ( ce qui nest certainement pas le cas actuellement)
mais vu que ta surchaufe ( le buble deva etre sur l'aspi du cp donc t oublie)
- donc un deuxieme detendeur
-deshy
-bouteille anti coup liquide
- clapet anti retour
- reparamettrage des ventilo evapo ( sur tout temps d'egoutage )
- revoir l'asservissement du ventilo condenseur ( sur tout si regulation HP )
si non lors du basculement il ne tournera pas du tt .
vu que c'est une ch froide , il est judicieux de programmer un arret cp apres fin de degivrage et pomp down avec une petit tempo avant reprise de fonctionnement normale .
voila ce qui me vient a l'esprit pour le moment d'autres confreres completerons .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"