Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » [Résolu] - Passer d'un dégivrage électrique à un dégivrage par inversion de cycle


Posté : 21-09-2015 15:42 icone du post

Bonjour , la meilleure solution ... Et moins coûteuse ... C'est de faire un piquage direct en sortie de la vanne hp compresseur avec une électrovanne , commander par une horloge de dégivrage ou un régulateur . Se piquage tu viens le mettre entre le détendeur et le distributeur de l'évapo ... Bouteille anti coup de liquide en bp ou une vanne kvl tout dépend de la puissance du groupe ... Thermostat de fin de dégivrage ou sonde de fin de dégivrage du régulateur ... 👌😉