Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » [Résolu] - Passer d'un dégivrage électrique à un dégivrage par inversion de cycle
Posté : 22-09-2015 09:17
Salut,
désolé de ne pas avoir répondu avant.. Merci pour vos réponses!
Je vais faire une petite visite dans la journée, j'en saurai donc bientot plus.
Sinon c'est pour 2 chambres, une avec deux évapos et l'autre avec un seul évapo (chaque évapo fait 4kw).
La conduite se sépare en deux, une vers chaque chambre.
Il y a 3 compresseurs (qui ne fonctionnent en temps normal pas tous en même temps) de 6kw chacun.
Comme proposé, j'ai également pensé a utiliser un dégivrage par gaz chaud. Mais 3 évaporateurs me semblent juste (1 en dégivrage et 2 en fonctionnement) pour cette solution même si j'y réfléchi toujours. Dans les livres et sur internet j'ai souvent vu qu'il était précisé qu'il fallait un bon nombre d'évaporateurs et que maximum 1/4 à 1/3 devaient être dégivré en même temps.
Bien sur l'avantage de cette méthode est que ca simplifie les modifications! Ce qui serait intéressant au moins d'un point de vue économique
Je précise aussi que les évaporateurs seront probablement changé dans les années à venir, donc un remplacement peut être envisagé.
Niveau régulation, le matériel commence à avoir de l'âge et elle sera aussi remplacée, ce sera la suite de mon boulot
Merci
Message édité par : melo / 22-09-2015 09:35
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10136&forum=81