website logo
Auteur
avatar
melo

Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » [Résolu] - Passer d'un dégivrage électrique à un dégivrage par inversion de cycle


Posté : 24-09-2015 08:33 icone du post

Citation : Aircofrigo 

le renvois du mélange liquide gaz de l'évap en defrost vers les autres

à moins que ce soit une pratique courante ce procédé? moi je ne connais pas!tu veux dire juste après le détendeur alors parce que avant c'est pas trop possible (différence de pression)

pourquoi pas l'ACL tout simplement? avec un régulateur de pression d'aspi histoire de bien protéger l'aspi du compresseur?

 


Je voulais dire le renvoyer sur les autres évaporateurs mais pas en defrost. Ces autres évaporateurs seront a ce moment en fonctionnement normal.
Et oui c'est bien après le détendeur

Mais c'est vrai que ca n'ira pas peut etre pas car il risque d'y avoir présence de gaz qui n'a pas su être condensé lors du dégivrage.
Je pense que le mieux sera de renvoyer ca au compresseur en passant par une bouteille anti coup de liquide.
Vous en pensez quoi ?

Merci !!

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10136&forum=81