Bonjour,
j'avais bien compris que les autres ne seraient pas en mode dégi à ce moment!!
le fait de réinjecter le dégi de l'un dans un autre fera une perte de puissance sur cet évap, c'est tout
moi je préconise l'ACL et comme déjà dit également , voir l'usage d'une KVL (régulateur de pression d'aspi) pour être certain de protéger le compresseur et la HP pendant les dégivrages.
maintenant, attention que je n'ai pas de vécu sur ce type d'nstallation en fixe avec plusieurs évapo etc...
par contre j'attends les réactions des pros avec expérience de ce type!!! help
l'acl c'est sur nécessaire et à calibrer en fonction du volume d'un évap (le plus gros) si certains de n'avoir qu'un évap à la fois en mode dégivrage
à+