Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » [Résolu] - Passer d'un dégivrage électrique à un dégivrage par inversion de cycle
Posté : 24-09-2015 11:31
Oui par securité, il faudra de toute facon l'ACL donc autant renvoyer les gaz chauds après les évaporateurs.
Et effectivement niveau pression une KVL semble nécessaire.
Merci
Oui l'avis de personnes expérimentés serait utile
Vu le nombre d'évapo et la vitesse de dégivrage, le dégivrage pourra se faire un à un. Je pense que ce sera mieux pour ne pas trop surdimensionné l'ACL