website logo
Auteur
avatar
melo

Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » [Résolu] - Passer d'un dégivrage électrique à un dégivrage par inversion de cycle


Posté : 25-09-2015 13:36 icone du post

Citation : juanpinto 

Bonjour à tous 😀, Ça devient plus compliqué si tu as plusieurs evapo parce que pendant que tu dégivre un evapo tu dois faire du froid avec les autres ... http://btsfroidclimdouai.info/chapitre5_9.htm Regarde sur le site ci il a 3 schéma 😉  



Dans ces cas la, on réinjecte dans les autres évapos, ce que je ne compte pas faire si possible

En dégivrant un à un, le temps de dégivrage étant court, l'inertie de la température de la pièce permettra de garder une température assez basse.

Message édité par : melo / 25-09-2015 13:36


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10136&forum=81