Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » [Résolu] - Passer d'un dégivrage électrique à un dégivrage par inversion de cycle
Posté : 25-09-2015 13:36
Citation :
juanpinto
Bonjour à tous 😀, Ça devient plus compliqué si tu as plusieurs evapo parce que pendant que tu dégivre un evapo tu dois faire du froid avec les autres ...
http://btsfroidclimdouai.info/chapitre5_9.htm Regarde sur le site ci il a 3 schéma 😉
Dans ces cas la, on réinjecte dans les autres évapos, ce que je ne compte pas faire si possible
En dégivrant un à un, le temps de dégivrage étant court, l'inertie de la température de la pièce permettra de garder une température assez basse.
Message édité par : melo / 25-09-2015 13:36