Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » [Résolu] - Passer d'un dégivrage électrique à un dégivrage par inversion de cycle
Posté : 25-09-2015 15:31
Citation : melo Entre temps je me suis deja renseigné pour les évaporateurs. Pour savoir s'ils peuvent être utilisé en gaz chauds.
Attention de ne PAS CONFONDRE ... dégivrage gaz chaud ... et inversion de cycle!!
De toute façon ( et en admettant que tes évapos soient adaptés à ton utilisation espèrée ), ce montage va être un réel casse-tête de régulation!!
Car tu vas devoir faire les modifications sur TOUS les évaporateurs, et en admettant que tes évapos n'aient pas tous la même puissance, les dégivrages vont se décaler ( dans le temps )... et finir par se chevaucher aléatoirement, en fonction de leurs besoins propres!!
Et donc, on en revient à la gestion de la prise en charge ... aussi bien matérielle que marchandise!!
N'oublies pas que tu ne peux pas repasser en mode froid directement après le dégivrage! ... Avec ces modesde dégivrages, tu es obligé de tenir compte du refroidissement de l'évaporateur ( ou le choc thermique risque de tout exploser )!!
@+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10136&forum=81