Forum » » Froid Indus Techniques et technologies » » [Résolu] - Passer d'un dégivrage électrique à un dégivrage par inversion de cycle
Posté : 29-09-2015 09:44
Bonjour,
@netsu, attention à ce que tu avances
et à la façon de le dire!
Citation :
netsuCitation : melo
Je peux donc utiliser mes évaporateurs, même s'ils sont fait pour un dégivrage électrique?
Oui, mais attention à la pression de service ... bla-bla-bla ... tous les évaps n'ont pas une PS à 28bars...
L'art d'embrouiller les idées!
En clair ca veut dire .... "
NON "!!
Il y a donc bien une différence entre ces deux gammes de produits! Ne te fies pas trop au prix catalogue entre ces deux gammes de produits. Car en gamme prévue pour le gaz chaud, l'industriel peut récupèrer le coût des résistances électriques pour ( finalement ) fournir l'évaporateur de tubes plus épais et/ou de meilleures soudures!!
Pour l'industriel, le prix de " revient de construction " est donc équivalent entre les deux gammes mais cette différence peut passer inaperçu à nos yeux peu avisés.
jesors jesors
@+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10136&forum=81